Международная выставка
«ТехИнноПром - 2019»


Новинки и инновационные разработки
 

БЕЛГАЗТЕХНИКА, научно-производственное республиканское унитарное предприятие

НАИМЕНОВАНИЕ новинки или инновационного проекта:

Система контроля загазованности АРАГОН.

Система АРАГОН предназначена для непрерывного автоматического измерения концентрации метана, пропана, угарного газа, кислорода и индикации температуры окружающего воздуха, а также для звуковой и световой сигнализации при превышении установленных порогов.

Система состоит из блока бесперебойного питания, блока индикации и от 1 до 16 выносных датчиков, имеющих сертификаты по взрывозащите.

Датчики системы передают данные о результатах измерения и о своем состоянии блоку индикации по его запросу.

Система обеспечивает передачу информацию на удаленный компьютер.

НАИМЕНОВАНИЕ новинки или инновационного проекта:

Регулятор давления газа РД-50.

Регулятор РД-50 с предохранительно-запорным клапаном (ПЗК) является комбинированным. Дополнительно оснащен встроенным пружинным предохранительно-сбросным клапаном (ПСК) пропорционального действия. Диапазон входного давления: 0,05-1,2 МПа. Диапазоны настройки выходного давления: 1.6 – 2.0; 1.8 – 3.0; 2.8 – 5.0; 4.8 – 7.0; 6.8 – 13.0 кПа. Максимальная пропускная способность: 1050 м³/ч. Рост выходного давления при нулевом расходе не более 10%. Возможность установки в любом пространственном положении. Высокая точность поддержания выходного давления при изменяющихся расходах. Стабильная работа на низких расходах (от нуля). Отсутствие зависимости изменения выходного давления при изменении входного давления.

НАИМЕНОВАНИЕ новинки или инновационного проекта:

Сигнализатор кислорода СК 1.

СК 1 – взрывозащищенный прибор, предназначенный для индикации объёмной доли кислорода, а при достижении заданного порога, сигнализации окончания продувки газопроводов. Звуковая и отображаемая на ЖКИ индикаторе сигнализация при достижении объёмной доли кислорода в среде ниже заданного порога. Программируемые пороги срабатывания сигнализации. Звуковая и световая сигнализация при снижении напряжения питания до значения (4,5  0,1) В. Подстройка нуля прибора при его «уходе» из-за изменения температуры, влажности и параметров датчика.